• Acest subiect are 0 răspunsuri, 1 voce și a fost actualizat ultima dată acum 6 luni de John.
Vizualizare 1 articol (din 1 în total)
  • Autor
    Mesaje
  • #13883
    John
    Participant

    Am lucrat ceva vreme în depanarea rețelelor de iluminat inteligent în mediu hotelier făcute pe protocol DALI cu hardware Helvar.

    Sistemele sunt stabile dar au un mare minus din punctul meu de vedere. Daca un singur buton are probleme,luminile comandate de acel buton se vor stinge aprinde după bunul lor plac. Cea mai ușoară cale de detectare a butonului cu probleme este deconectarea pe rand de la retea, în Digidim( software-ul de programare/depanare) nu apare ca ar fi vreo problema cu hardware-ul.

    Un alt defect întâlnit des la modulul I/O 444, care nu mai reacționează la schimbatul scenelor, on/off etc.
    Soluția consta în schimbarea acestuia și refacerea proiectului sistemului/ upload backup cu Digidim.

Vizualizare 1 articol (din 1 în total)
  • Trebuie să fii autentificat pentru a răspunde la acest subiect.

©2022 SmartHome360.ro Totul Despre si Pentru Smart Home! Partener LoxonePartener KNX

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

Creează cont